建筑圈 2015-03-08 23:06:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1207查看 5回答
梁支座處鋼筋輸入
這個支座處的鋼筋怎么在廣聯達里輸入?梁集中標注2C12+(2B12)。我在軟件里面輸不了支座處的2C25+(2B12),一輸就說錯誤?怎么輸呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁集中標注2C12+(2B12)。我在軟件里面輸不了支座處的2C25+(2B12),一輸就說錯誤?
在定義界面上部通長筋處輸入2C12+(2B12)。在原位標注表格里支座處輸入2C25即可
2015-03-09 12:04:31
-
梁端支座鋼筋原位標注鋼筋2C25+(2B12)在軟件中怎么輸入,集中標注梁上部鋼筋為2C12+(2B12)
這個在梁屬性上部鋼筋里面直接2C12+(2B12),記住我們廣聯達的括號要用英文輸入才行。或者直接按大寫輸入2C12+(2B12)即可
2015-03-09 07:43:13
-
定義梁集中標注的時候,上部通長筋2C12之外本身還有每一跨都需要計算的架立筋(2B12)如下圖
當對梁進行原位標注的時候,第一跨的左支座鋼筋只要輸入2C25就可以了,因為架立筋已經在集中標注的屬性框中輸入過了,就不用再輸入了,如下圖所示
2015-03-09 10:20:32
-
梁的原位標注您可直接在小方框內輸入2c25+(2b12);也可以在表格內相應的位置輸入
2015-03-09 08:12:35
-
你好:輸入時提示錯誤是因為支座筋里不存在架力筋,只能輸入2C25+2B12,在跨中筋里輸入2C25+(2B12)這樣就可以了。設計者就是想把架力筋和支座負筋拉通布置的。
2015-03-09 08:18:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看