43****@qq.com 2015-03-01 13:45:08 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1097查看 1回答
紅外探測燈和橋架內電纜以及雙控開關的問題
1、請問截圖中的是什么燈,又可以紅外探測又可以聲控,還可以消防點亮什么的,我在報價單里沒見過這種燈,請問我要是詢價的話,我應該怎么稱呼這盞燈供應商才知道我指的是什么? 2、4根70的電力電纜,穿在橋架內(槽式橋架和梯式橋架)但是定額只有橋架配線定額,難道電力電纜在橋架內敷設要套橋架配線嗎? 3、請問圖2(地下室平面圖)中單聯雙控開關為什么只有一個,雙控開關是進行異地控制的,但我在本平面圖以及其他樓層平面圖沒有看到連接這個燈的單聯雙控開關,請問是圖紙畫錯了還是可以這樣做,即把單聯雙控當成單聯單控來用?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問截圖中的是什么燈,又可以紅外探測又可以聲控,還可以消防點亮什么的,我在報價單里沒見過這種燈,請問我要是詢價的話,我應該怎么稱呼這盞燈供應商才知道我指的是什么? 應該是應急吸頂燈,平時兼做普通照明,帶聲控開關和紅外移動探測,火災時做應急照明,電源轉為應急電源。就說帶紅外移動探測的吸頂燈。
2、4根70的電力電纜,穿在橋架內(槽式橋架和梯式橋架)但是定額只有橋架配線定額,難道電力電纜在橋架內敷設要套橋架配線嗎? 電纜敷設除了豎直通道敷設,不過穿管、埋地、穿橋架等都套電力電纜敷設的子目,不能套穿線子目。
3、請問圖2(地下室平面圖)中單聯雙控開關為什么只有一個,雙控開關是進行異地控制的,但我在本平面圖以及其他樓層平面圖沒有看到連接這個燈的單聯雙控開關,請問是圖紙畫錯了還是可以這樣做,即把單聯雙控當成單聯單控來用?這個開關是可以這樣的,只需要在這個位置控制別處的燈,不需要在別處控制這些燈。
2015-03-01 16:04:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看