抹林 2015-01-29 16:51:06 | 北京市 安裝 | 17081查看 3回答
防火堵洞怎么計算
防火堵料的計算方法及防火堵料體積(m3)=【洞口體積-橋架(或線槽)體積-橋架(或線槽)內電纜所占體積(圖集的說明中要求,強電電纜和弱電電纜占線槽的截面積的百分數)】*1.035???為啥再減去橋架內電纜所占體積和*1.035
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火堵料的計算方法及防火堵料體積(m3)=【洞口體積-橋架(或線槽)體積】*1.035。(橋架(或線槽)是有蓋的)1.035是考慮損耗,不能再減去橋架內電纜所占體積。
2015-01-29 17:44:35
-
2013建筑工程計價計量規范輔導 P356 8.使用本附錄應注意的問題 1)D.8電纜安裝中"防火堵洞"按0.25m2/處、不足0.25m2按一處計,保護管按一處/兩端計算
2015-01-30 08:45:31
-
防火堵料的計算方法及防火堵料體積(m3)=長(墻的厚度)*寬(橋架寬+左50mm+右50mm)*高(橋架高+上50mm+下50mm)
注:洞口大小與計算方法無關,防火枕只堵到橋架外50mm;橋架內也須堵滿防火枕。橋架的體積、電纜的體積、損耗率一般或略不計。
2015-01-30 08:36:34
-
防火堵洞中防火隔板如何計算,我知道是按照㎡ ,有沒有圖示,比如200*100的橋架,一個防火堵洞是0.3*0.2*0.25對嗎,其中的防火隔板如何設置和計算呢?
-
北京12定額防火堵洞是按處計算的,但是材料價是按m3給出的,那么200*100的橋架穿墻時,把一處換成立方,該是多少立方呢?具體的計算公式是什么?謝謝
-
請問1.是不是只有橋架穿防火分區、井壁和樓板時才需要計算防火堵洞?2.如果不是, 什么時候需要計算防火堵洞?3.橋架穿二次結構墻時需要計算防火堵洞嗎?
-
橋架洞口的防火堵洞,防火材料分別為防火枕(防火包),防火泥,防火板。做法:先防火枕填充,防火泥封堵,防火板扣住。我想提問,倘若一平方堵洞,防火枕與防火泥封堵的比例約為多少。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看