  • 橋架什么時候需要計算防火堵洞

    請問1.是不是只有橋架穿防火分區、井壁和樓板時才需要計算防火堵洞?2.如果不是, 什么時候需要計算防火堵洞?3.橋架穿二次結構墻時需要計算防火堵洞嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 我一般計算的部位是:穿防火分區,電井內橋架穿隔板處。 

    超高層建筑的電纜井、管道井在每層樓板處用相當于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔,填堵密實,有效保證防火安全

    2015-03-18 10:01:12 

  • 只要是橋架穿越樓板、墻體都要考慮防火堵洞

    2015-03-17 10:59:13 

  • 橋架穿越樓板、墻體均設計防火堵洞。

    2020-12-06 22:39:22 