mary 2011-10-31 09:35:03 | 北京市 安裝 | 6065查看 2回答
電纜 防火堵洞
北京01定額電氣工程 1、2-477 電纜 防火堵洞安裝 電纜隧道 什么情況套電纜隧道? 2、2-475 電纜 防火堵洞安裝 防火門 什么情況套防火門? 3、2-476 電纜 防火堵洞安裝 盤柜下 什么情況套盤柜下? 4、2-478 電纜 防火堵洞安裝 保護管 什么情況套保護管? 5、2-479 電纜 防火隔板 什么情況套?面積怎么算? 6、2--480 電纜 防火涂料 什么情況套?是不是就是防火堵料?重量怎么算? 7、是不是有防火堵洞的情況下除了套前面4個子目,還要再套后面2個子目?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京01定額電氣工程 1、2-477 電纜 防火堵洞安裝 電纜隧道 什么情況套電纜隧道? 2、2-475 電纜 防火堵洞安裝 防火門 什么情況套防火門? 3、2-476 電纜 防火堵洞安裝 盤柜下 什么情況套盤柜下? 4、2-478 電纜 防火堵洞安裝 保護管 什么情況套保護管? 5、2-479 電纜 防火隔板 什么情況套?面積怎么算? 6、2--480 電纜 防火涂料 什么情況套?是不是就是防火堵料?重量怎么算? 7、是不是有防火堵洞的情況下除了套前面4個子目,還要再套后面2個子目? 回答:防火堵洞指的是橋架的樓板洞和墻的洞口。防火隔板是橋架內! 你堵洞的位置在那就套那個。
2011-10-31 14:22:28
-
2-475(防火門處做防火封堵)、2-476(配電盤、配電柜處做防火封堵)、2-477(電纜隧道內做封堵、電纜橋架穿墻及頂板處做封堵)、2-478(電纜保護管穿墻及頂板處做封堵)。
2018-03-13 17:52:54
-
電纜溝穿墻孔洞、電纜橋架穿墻洞、電纜溝阻火段這些可以套2-477 防火堵洞 電纜隧道嗎?(北京定額)還是根據洞的大小套別的子目?
-
電纜防火堵洞保護管處是什么意思?保護管是廠區路面下的保護管還有進戶穿墻的保護管嗎?
-
橋架洞口的防火堵洞,防火材料分別為防火枕(防火包),防火泥,防火板。做法:先防火枕填充,防火泥封堵,防火板扣住。我想提問,倘若一平方堵洞,防火枕與防火泥封堵的比例約為多少。
-
防火堵洞中防火隔板如何計算,我知道是按照㎡ ,有沒有圖示,比如200*100的橋架,一個防火堵洞是0.3*0.2*0.25對嗎,其中的防火隔板如何設置和計算呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看