砼豌豆 2015-01-16 16:11:06 | 遼寧省 其他專業 | 1333查看 4回答
關于支座鋼筋和跨板負筋分布問題
如圖,這個地方有跨版負筋的標注,下面有支座鋼筋標注,那么中間畫白圈的地方應不應該有3級鋼間距150的支座鋼筋,支座鋼筋和跨板負筋的分布是各分布各的,還是說有跨板負筋的地方就不需要有支座鋼筋,希望老師傅指教!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的截圖有跨版負筋的位置就不需要再布置支座負筋了,如果支座負筋處注明另加字樣,那就需要重復布置,沒有注明另加就是各種布置的,位置不能重復布置,跨版負筋代替了支座負筋的
2015-01-16 16:32:43
-
有跨板受力筋的就一般不需要負筋了,因為跨板受力筋的作用就是負筋+受力筋合在一塊了
2015-01-16 16:17:28
-
你好 支座鋼筋和跨板負筋的分布是各分布各的 可以點擊查看布筋范圍功能
2015-01-16 16:21:07
-
有跨板負筋的地方就不需要有支座鋼筋,因為二者都是位于板頂面,抵抗負彎矩的。
2015-01-16 16:25:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看