泡沫 2011-12-27 12:34:18 | 遼寧省 其他專業 | 1856查看 4回答
現澆板支座架立鋼筋和分布鋼筋
設計說明上寫:“現澆板支座架立鋼筋為A6@250,其它板(含樓梯板)分布鋼筋均為A8@200”,我想請問現澆板支座架立鋼筋是板的分布筋么?如果不是板的分布筋那需要在哪里輸入?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計說明上寫:“現澆板支座架立鋼筋為A6@250,其它板(含樓梯板)分布鋼筋均為A8@200”,我想請問現澆板支座架立鋼筋是板的分布筋么?如果不是板的分布筋那需要在哪里輸入? 是支座負筋的分布筋,這個說法不太標準 在定義支座負筋的時候輸入就行了
2011-12-27 12:38:18
-
現澆板支座架立鋼筋就是負筋和跨板受力筋的分布筋,可以在計算設置中輸入,有不同的情況時,定義負筋和跨板受力筋時按實輸入即可
2011-12-27 13:20:17
-
“現澆板支座架立鋼筋為A6@250”,設計說明不規范,應該為:現澆板負筋分布筋為A6@250,定義板負筋時,在屬性中的分布鋼筋欄輸入即可。也有在工程設置的計算設置板的公共設置項中設置(如圖)。
2011-12-27 13:54:38
-
現澆板支座架立鋼筋為A6@250就是板的分布筋,只是說法不太標準。在軟件中直接在分布筋里輸入。
2011-12-27 15:12:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看