逝水無痕 2015-01-12 17:30:03 | 江蘇省 安裝 | 2010查看 2回答
關于弱電線路
我看了一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。疑問如下。1,圖一底層到四層是2SC40,是不是說垂直方向有兩根管子,里面是電話線和網絡線,電話線和網絡線是5類纜,可以放在一根管子里面嗎?2,圖二所示底層到4層也是是2SC40,是不是同理,里面都是SYWV-75-9的線。5類纜和有線電視線不能放在一根管子里面。3,那么是不是在底層到四層垂直方向有4根管子呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一個弱電線路,如圖一所示是通信系統圖,圖二是有線電視系統圖。圖三是戶內信息配線箱。
1、圖一底層到四層是2SC40,是說垂直方向有兩根管子,里面是電話線和網絡線,電話線和網絡線是5類纜,不可以放在一根管子里面。
2、圖二所示底層到4層也是2SC40,是同理,里面都是SYWV-75-9的線。5類纜和有線電視線不能放在一根管子里面。
3,那么是在底層到四層垂直方向有4根管子。
2015-01-12 20:58:37
-
1,根據系統可以判斷,底層到四層為2SC40,在上去是1SC40。這些是弱電系統的垂直總管道的。
一般來說并不是各系統圖里的管子累加的。入戶管是要按系統圖分開計算的。
就像在弱電井使用橋架,所有弱電線都在橋架里敷設,是一個道理的。
還有就是要看設計說明和各系統設備箱的安裝位置(平面圖)來進一步判斷是否確實要分開計算垂直總管的。
2,弱電線纜是可以共管敷設的,比如你的系統圖每戶進戶管只有1根的。進戶線都是共管的。
2015-01-13 09:02:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看