西門吹雪 2024-06-16 15:53:27 | 江蘇省 安裝機電預算安裝算量GQI | 1822查看 3回答
弱電線纜預留問題
弱電線纜進入箱柜預留量是多少的?如網絡線,光纖,軟芯雙絞線等!廣聯達安裝算量軟件里弱電設置這塊是空白的,請知道的前輩指導一下!謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
參照GBT 50312-2016 綜合布線系統工程驗收規范:6.1.1
6、纜線應有余量以適應成端、終接、檢測和變更,有特殊要求的應按設計要求預留長度,并應符合下列規定:
1)對絞電纜在終接處,預留長度在工作區信息插座底盒內宜為30mm~60mm,電信間宜為0.5m~2.0m,設備間宜為3m~5m;
2)光纜布放路由宜盤留,預留長度宜為3m~5m。光纜在配線柜處預留長度應為3m~5m,樓層配線箱處光纖預留長度應為1.0m~1.5m,配線箱終接時預留長度不應小于0.5m,光纜纖芯在配線模塊處不做終接時,應保留光纜施工預留長度。
2024-06-20 00:09:32
-
可以參考電線 按照箱柜 的 半周長 計算預留長度 ,
2024-06-16 19:58:59
-
可計柜半周長
2024-06-16 23:13:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看