天真 2015-01-10 14:48:55 | 山東省 其他專業 | 495查看 1回答
基礎插筋伸入墻同問題
本工程為基礎層和一層,同一軸線的上下剪力墻鋼筋一樣,在一層布置上墻洞,洞底標高為層底標高,問題是,如果水平鋼筋與縱向鋼筋一樣,基礎層插筋遇洞口錨固沒問題,相反,不一樣時基礎層插筋伸入洞口,這是怎么回事?上下縱筋為C22,水平筋為C20。以前遇到過,沒解決。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋都會遇到洞口錨固的,如果不一樣,根據設計這塊的處理是否依然為剪力墻還是暗梁,所以需要考慮這塊
2015-01-10 15:36:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看