jjz001 2015-01-07 20:16:11 | 北京市 安裝 | 3788查看 7回答
操作物超高費記取
比如說 樓層高6米,管道安裝高度4.5米,支架為吊頂安裝,采用定額計價。超高費是不是只記取支架安裝,支架制作和管道安裝不記取?請教各位大神了。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京的超高降效增加費與高層建筑施工增加費的計算方法不一樣,所以與外省市的計算方法也就不一樣,外省市的計算規則(合在一起)不適用于北京定額。
給排水均按3.6米層高以下編制的,超過3.6米時,其超過部分的人工工日乘以相應系數。
具體到你的問題,立管上超過3.6米的支架安裝、超過3.6米的水平管安裝、支架安裝,這三部分的工程量單列,套子目時,用子目R(人工)*1.1 (超高系數)
2015-01-08 08:29:40
-
人工費、腳手架費用,分別計取。腳手架費用,有定額子目;人工費乘以系數。
2015-01-08 04:42:02
-
比如說樓層高6米,管道安裝高度4.5米,支架為吊頂安裝,采用定額計價。是只記取支架安裝超高費,支架制作和管道安裝高度沒有達到定額規定的管道所以不能記取。
2015-01-08 07:16:37
-
你好,你可以看看定額說明中,支架按各章節的對應支吊架計取超高費用
1、消防管道
.超高增加費。操作物高度超過5m時,按超過部分的定額人工乘以以下系數。
標高(m)以內
8
12
16
20
20以上
超高系數
8
12
16
20
32
2、給排水管道
超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作高度)的定額人工費可參照下表計算:標高±(m)
3.6~8
3.6~12
3.6~16
3.6~20
超高系數%
8
12
16
20
3、通風空調
3.超高增加費(指操作物高度距離樓地面6m以上的工程)可參照人工費的8%計算。
4、工業管道不計取超過增加費
2015-01-08 07:27:34
-
你需要先判斷是否超高,哪些工程量超高,再查閱當地有關超高的說明;以上是山東的解釋,各地有不同,是否扣除起點以下工程量可能有所區別。
2015-01-08 08:15:31
-
人工費、腳手架費用,分別計取。腳手架費用,有定額子目;人工費乘以系數。
2015-01-08 08:18:28
-
超高費是指超過定額規定的操作高度這部分工程量都要記取。
你看看當地的定額說明規定的操作高度。
你這里支架制作不用記取。支架安裝與管道安裝如果超過定額規定的操作高度就要記取了(只記取超過的這部分)
2015-01-08 09:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看