83****@QQ.COM 2013-12-15 08:59:20 | 北京市 安裝 | 1311查看 3回答
操作物超高及明配電管支吊架
請問:1.如果橋架和配管操作高度超過5米即超高,穿橋架和配管的電纜和電線是否也要計取操作物超高費? 2.電氣配管明設時,在何種情況下要計算支吊架?如何計算,有相關的圖集嗎? 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問:1.如果橋架和配管操作高度超過5米即超高,穿橋架和配管的電纜和電線是否也要計取操作物超高費? (對)2.電氣配管明設時,在何種情況下要計算支吊架?(如果明配管采用管卡敷設的,定額已經包含,不得另行計算。如果采用支吊架敷設的,支吊架另行計算)如何計算,有相關的圖集嗎?(92DQ5-1)謝謝!
2013-12-15 09:18:56
-
答:1.要算超高費。
2.配管明設管卡Φ32及以下已包含在管道中,不用另計支吊架,Φ40及以上要計算支吊架。支吊架一般情況是計算Kg數量??梢詤⒖?2DQ5-1圖集
2013-12-15 11:12:13
-
1.如果橋架和配管操作高度超過5米即超高,穿橋架和配管的電纜和電線是都 需要計取操作物超高費的。
2.電氣配管明設時,在任何情況下都需要計算支吊架。查看規范和標準圖集。
2013-12-15 09:50:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看