-
xk19871112 2014-12-23 20:57:51 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 8回答
板負筋的設置問題
如圖,板負筋設置應選哪個?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,板負筋設置應選哪個?
答:兩個都應選擇,平板時,選擇第一個,高低板時選擇第二個。
2014-12-23 21:27:58
-
這兩個分別是邊梁跟中間梁的處理節點,都是有的
2014-12-23 21:19:09
-
板負筋,如果在板邊時選擇圖a設置,如果屬于中間支座并且梁兩側板存在高差時(板頂不是平的)選擇圖b設置。至于錨固長度都是一樣的都必須滿足一個錨固長度。
在負筋錨入支座長度那個設置不需要設置的第29項應改為一個錨固長度。負筋布置后軟件自動識別制作的寬度按規范計算彎折長度。
如下圖
2014-12-23 21:21:38
-
此截圖中截圖中的左側為板負筋的邊支座時用,右側的為板負筋的中間支座時用的.兩個都要用的.
2014-12-23 21:49:09
-
a是邊支座的受力筋,b是中間支座受力筋
2014-12-23 22:48:17
-
圖a是邊跨板板面負筋的設置;圖b是中間跨當板板面高差時的負筋設置
2014-12-24 00:02:23
-
2014-12-24 04:52:41
-
答:截圖只是個節點做法,不是你選那個。說不定你的圖紙就沒這種現象,也就不用設置了。仔細看一下說明,你就會明白的。說明是這么說的,板頂負筋要伸至梁外皮1(我的截面),夠錨固長度就同2(我的截面標注),不夠再向下彎,直至夠錨固長度。不知你的負筋有多粗,梁有多寬,如果500的梁寬,12的負筋,錨固長度是348,所以就不往下彎,彎折板厚減兩個保護層就可以了。如果你的梁寬200,16的負筋,錨固長度是464,那彎折長度就是264.當HPB300鋼筋時,鋼筋另設彎鉤。意思就是說,負筋用一級鋼時,不但要有彎折,端頭還要有彎鉤。你的圖紙梁多寬,負筋多粗,你計算一下,需要調再調,不需要就不調了,調整彎折長度方法,選中要調的負筋,在屬性里編輯彎折長度即可。
2014-12-24 10:48:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看