  • 柱子箍筋根數計算

    請教一下。3m的樓層。就算全部都是加密的100間距。也才31根。箍筋根數為啥是38了。 Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1這個計算式是怎么來的。

    間距

    柱子

    問題補充:還有中間那個位置怎么是空的了。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:你的柱子主筋是采用的搭接連接,軟件在主筋搭接范圍內按5倍主筋直徑計算的加密區,所以箍筋看上去多了。三維里的空檔別管它了,只要計算的結果沒有問題就行。

    綁扎搭接法計算方式在哪看到的呢?11G平法圖集里就有

    答疑解惑

     

    廣聯達服務新干線


    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-12-09 19:46:47 

  • 搭接部分的間距不一樣

    2014-12-10 09:10:20 

  • Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1這個計算式是怎么來的。

    1、Ceil(450/100)+1   下加密區長度-起步50,然后除以間距100,根數向上取整+1;

    2、Ceil(500/100)+1    上加密區長度除以間距100,向上取整+1算根數

    3、Ceil(550/100)      梁高除以加密區間距,直接取整

    4、Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))  綁扎搭接法,搭接長度2.3*LLE,間距為5D和100比小值,來計算根數

    5、Ceil(346/200)-1     層高-加密區長度=非加密區長度,然后除以非加密區間距200,根數向上

    取整-1.

    6、你要看編輯鋼筋中的結果來定,鋼筋三維的顯示不完全是符合實際的,只是一個大體顯示。如果計算最終公式是錯誤的那就得仔細找原因了。

    2014-12-10 09:52:25 

  • 看看軟件是不是計算了柱插筋的箍筋