虔誠 2014-12-09 17:27:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4964查看 4回答
柱子箍筋根數計算
請教一下。3m的樓層。就算全部都是加密的100間距。也才31根。箍筋根數為啥是38了。 Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1這個計算式是怎么來的。問題補充:還有中間那個位置怎么是空的了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:你的柱子主筋是采用的搭接連接,軟件在主筋搭接范圍內按5倍主筋直徑計算的加密區,所以箍筋看上去多了。三維里的空檔別管它了,只要計算的結果沒有問題就行。
綁扎搭接法計算方式在哪看到的呢?11G平法圖集里就有
2014-12-09 19:46:47
-
搭接部分的間距不一樣
2014-12-10 09:10:20
-
Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1這個計算式是怎么來的。
1、Ceil(450/100)+1 下加密區長度-起步50,然后除以間距100,根數向上取整+1;
2、Ceil(500/100)+1 上加密區長度除以間距100,向上取整+1算根數
3、Ceil(550/100) 梁高除以加密區間距,直接取整
4、Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100)) 綁扎搭接法,搭接長度2.3*LLE,間距為5D和100比小值,來計算根數
5、Ceil(346/200)-1 層高-加密區長度=非加密區長度,然后除以非加密區間距200,根數向上
取整-1.
6、你要看編輯鋼筋中的結果來定,鋼筋三維的顯示不完全是符合實際的,只是一個大體顯示。如果計算最終公式是錯誤的那就得仔細找原因了。
2014-12-10 09:52:25
-
看看軟件是不是計算了柱插筋的箍筋