土豆/fendou 2014-11-29 00:00:17 | 重慶市 其他專業 | 508查看 3回答
主次梁加箍的問題
如圖上所示意,主梁加的箍筋為多少根呢?是每邊五根還是六根呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:要輸入每邊6根,共12根。因為軟件在次梁里不計算筋的。即造價計算按12根輸入。施工時按大樣放在次梁中2根。
2014-11-29 08:43:49
-
圖中已經標注出來是5*50,就每邊加5根就可以了
中間的兩根箍筋是應該正常設置的箍筋
2014-11-29 06:26:06
-
圖紙上不是標注了嗎,每側加密5道箍筋
2014-11-29 13:20:28