lolitaxin1988 2013-05-17 12:13:14 | 重慶市 其他專業 | 3678查看 2回答
關于11G101-1中井字梁主次梁相交處次梁兩側是否各增設附加箍筋3道?
由于11G101-1第91頁關于井字梁主次梁交接處,在次梁上是否加附加箍筋說法不是很明確,希望得到專家的解答,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主次梁節點處,只需在主梁上附加箍筋,因為次梁可以看做是一個集中荷載作用在主梁上。 至于井字梁縱橫向梁都要附加箍筋,因為你很難判斷哪個方向的梁受力更大。
2013-05-17 12:38:28
-
你好:井字梁和井安梁之間;與主次梁之間的附加箍筋有所不同,主次梁相交是在主梁上次梁的兩側附加箍筋,而井字梁相交是在相交處兩側各附加。也就是沒有主次之分,兩根梁全部附加。
2013-05-25 13:54:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看