z215912204 2014-11-12 14:29:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 767查看 3回答
這樣的地下室稱重墻鋼筋如何設置?
地下室稱重墻,有鋼筋配置詳圖,但與常見的鋼筋配置不同,請大能們指教,是按單構件輸入呢還是在構件屬性中的其他鋼筋中編入。如何編入鋼筋是最簡潔、最快速、最準確的方法。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻底部的插筋,在屬性的其它鋼筋中編輯。上層剪力墻的插筋可以在屬性的插筋信息中輸入,也可以在其它鋼筋中編輯。
“主要是圖中的 ③號④號⑤號筋與規范的布置方式不同,從中間斷開了,你把我的圖打開仔細看看,如果你碰到這樣的承重墻,你會如何編制鋼筋。”正常來講這是兩層的剪力墻,就不清楚你這設計的1號鋼筋是通長的,先不談是否可以或方便施工,如果你要按一層的剪力墻定義,那么3、4、5號鋼筋也是要在屬性的其它鋼筋中編輯了
2014-11-12 15:27:12
-
定義圖示信息剪力墻構件,屬性中其它屬性找到圖示鋼筋構造信息在后面切換為垂直加強鋼筋或水平加強鋼筋;
剪力墻在頂部彎折長度匯總后編輯鋼筋調整彎折長度鎖定即可
2014-11-12 15:28:21
-
通常都是在構件屬性的其他鋼筋里輸入如果沒有想要的節點類型還可以在單構件里輸入,只要影響最后的量在哪布置都可以的。希望我的回答可以幫到你
2014-11-12 15:26:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看