小李 2016-07-30 15:01:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3108查看 1回答
地下室人防墻的鋼筋怎么畫
如圖,橫向筋怎么畫,只有圖示區域的八根嗎,還是整段都要布置的。地下室一共三層,畫墻筋的時候是三層一起畫布置鋼筋嗎?還是分層畫。第一次畫地下室墻筋,有什么需要注意的地方,請大神們指教?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里剪力墻是按每一層定義一次,畫圖計算,不要一下定義幾層高的剪力墻。
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、墻有三排豎筋時這樣輸入(3)B12@100; 或(1)B12@200+(1)B14@200+(1)C12-200
水平鋼筋
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
6、墻有三排水平筋時這樣輸入(3)B12@100; 或(1)B12@200+(1)B14@200+(1)C12-200。
水平加強筋在定義墻時的壓墻筋里輸入;不到頂的垂直加強豎向筋在定義墻時的其它鋼筋里輸入。
2016-07-30 16:01:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看