  • 消防配電箱與預埋進線的問題

    1、在消防報警1層平面圖中,有個室外對講門口主機,接的是消防的信號線跟電源線,但這設備不屬于消防,那我就只計算接此設備的線路,請問這樣做可以嗎? 2、在1層有個AT-XFRD(消防控制兼弱電配電箱)在2層有個ATSC-JL(商場防火卷簾箱),這兩個配電箱上各有一個輸入輸出模塊,請問我是不是只需計算裝在配電箱內的模塊及其線路即可,而不用計算配電箱本身? 3、就是截圖中這個預埋在地下的穿線管,請問我除了要計算管內穿線外,還需要計算什么其他的嗎?

    防火卷簾

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、只計算線路即可,門口對講屬于對講系統 2、只計算模塊即可,配電箱歸到強電系統中,卷簾門控制箱一般廠家自帶 3、消防預埋進線不用算進線的量,這個一般總包不做。計算鋼管,計算至外墻1.5m處,挖填土方考慮一些。