氣體滅火與配電箱和設備接線的問題
1、請問氣體滅火氣溶膠和氣體控制盤手動啟停按鈕是不是需要2根信號線;而氣體滅火指示燈和氣體滅火的聲光則用2根信號線+2根電源線,請問這樣對嗎? 2、在消防系統圖的地下室部分有生活泵配電箱跟排污泵的配電箱(兩個配電箱上各有一個雙輸入輸出模塊),但這不是給排水的部分嘛。。那我是不是只計算配電箱上的那兩個模塊,而不用計算配電箱呢? 3、消火栓泵和風機是分別用2根NHYJV-3X95+2X50-CT和2根NHYJV-3X25+2X16-CT來連接設備,請問這兩種電纜是不是穿鍍鋅鋼管直接從橋架垂直下來連接水泵或風機呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、正確。2、要計算配電箱,把配電箱標注為不計量,雙輸入輸出模塊在配電箱內,接入配電箱的線要有預留,如果不識別配電箱,就沒有配電箱部分的預留線。3、這兩根線一般從配電箱出來,沿墻,走地面,穿鋼管敷設,很少走橋架。消火栓泵和風機(除軸流風機外)都安裝在地面上。
2013-04-24 14:44:30