嚴晟 2014-09-02 21:52:17 | 重慶市 安裝 | 1568查看 6回答
請教這張防雷接地圖表達了些什么意思,謝謝大家。
請教這張防雷接地圖表達了些什么意思,完全不明白,謝謝大家。問題補充:如二樓的圖,,請人幫忙代傳的,忘了添加,也不能把圖片補充上來, .強弱電保護管和PE母排與總等電位箱引出線40*4鍍鋅扁鋼做等電位連接連,它們是怎么連接的呢,請問
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:MEB是總等電位箱墻上安裝,底邊距地03M,從接地基礎引二根-40*4的鍍鋅扁鋼與等電位箱相連,強電的保護管,弱電保護管及進線配電盤的PE排均用-40*4鍍鋅扁鋼與總等電位箱的接地線相連。圖中淺藍色的線是接地基礎,應該是利用的基礎梁內的鋼筋。
2014-09-03 08:36:55
-
2014-09-03 08:23:13
-
1.總等電位箱MEB墻上安裝,底邊距地0.3m
2.強弱電保護管和PE母排與總等電位箱引出線40*4鍍鋅扁鋼做等電位連接連。
3.藍色線為屋頂避雷線,具體看設計說明
2014-09-03 09:03:17
-
請教這張防雷接地圖表達了些什么意思,完全不明白,謝謝大家。
你好:
1、請上傳圖片,大家幫忙分析。2014-09-03 07:53:30
-
同意三樓的答案。
2014-09-03 21:54:25
-
沒看到你上傳的圖
2014-09-05 08:22:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看