門窗接地和均壓環
比如第10層有均壓環,第11層光做門窗接地不做均壓環,但是門窗接地也要和引下線焊通,那從門窗接地到引下線這段長度是不是應該按均壓環來計算啊,還是已經包含在門窗接地里了。另外門窗接地和衛生間等電位可不可以單獨計算一處接地跨接線。有沒有相關依據
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從門窗接地到引下線這段長度是引下線(或利用柱筋,或扁鋼)。門窗接地按‘處’算。衛生間等電位計入1個等電位盒,計入:均壓環利用圈梁(延長米,即衛生間一周),再計入:接地母線(扁鋼25*4)
2014-08-09 17:55:33
-
第10層有均壓環,第11層光做門窗接地不做均壓環,門窗接地是要和鋼筋焊通,但不能按均壓環計算。門窗接地和衛生間等電位可以單獨計算一處接地跨接線。
2014-08-11 09:40:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看