cheng_20062006 2014-06-30 17:49:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 15922查看 1回答
報錯提示:柱直筋計算結果小于0
柱子匯總計算提示直筋計算結果小于0。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
解決方案:
1146之前的版本原因分析:
1、上下層柱子變直徑。
2、和柱子相交的梁高比較高 。
3、板或者梁在柱子中間位置和柱子相交,將柱高壓低。
4、跨層圖元的影響。
5. 基礎層的條基的標高比較高,影響基礎層柱子的凈高太短
方案一:選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改“抗震柱縱筋露出長度”為0(03G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時選擇底層柱,如果是中間樓層選擇非底層柱;11G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時修改嵌固部位,如果是中間樓層選擇非嵌固部位)。
方案二:檢查柱子高度是否過矮或梁高是否過于高,導致柱子直筋長度減成負值。
方案三:2、3、4、刪除和柱相交的梁--【匯總計算】--鎖定柱。
1146版本優化了柱計算,柱按照實際位置計算,上述問題便沒有了。
特例:基礎層較矮,基礎層柱上層無柱時,按照【設置插筋】計算,會有上述提示,調整為【縱筋錨固】計算就正確了。
方案:把條基圖元存盤出去。讓柱子正常匯總計算然后鎖定,再把條基用圖元提取提取進來
如果事構造柱的話 選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改“構造柱縱筋露出長度”為0
2016-11-16 09:45:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看