cyfg 2014-06-16 14:06:32 | 云南省 其他專業 | 5353查看 2回答
別墅斜屋面板板鋼筋錨梁時的錨固長度
別墅斜屋面板板鋼筋錨梁時的錨固長度,板負筋為三級鋼直徑8mm,設計抗震等級三級,砼C30,請問老師板負筋是否按受拉錨固長度37D等于311mm考慮。問題補充:糾錯直徑8的負筋更正為直徑10mm,因現場為1:3坡度的斜屋面板,應考慮負彎矩受力等受力情況,難取舍啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:首先說明一下板屬于非抗震要求的,所以C30、三級鋼筋錨固應該是按35D考慮。也可以按下彎折15D考慮。
2014-06-16 14:19:38
-
板負筋不是按受拉錨固長度37D等于311mm考慮,按板厚減保護層彎折。
2014-06-16 14:14:16