forynine 2014-06-16 08:20:19 | 廣東省 其他專業 | 7051查看 2回答
壓預制管樁定額中的樁長,及送樁問題
1、廣東定額A2-19~A2-26中,樁長18m內外是指有效樁長還是指入土樁長?2、設計樁頂-10.5,,地坪標高-9m,情況一:施工樁頂-10m(比地坪低);情況二:施工樁頂-7m(比地坪高),請問送樁長度各是多少?需要考慮定額+0.5m嗎?是否需要計算材料費?送樁的子目是套18m內外怎么判定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:一、套定額18米內,是入土樁長。二、10-9=1米是送樁長度,7-9=-2,無送樁。三、+0.5米是定額測算綜合單價時數據。打壓樁按現場監理簽證計算工程量。18米內處的判定也要依現場監理確認的打樁記錄為準。
2014-06-16 08:44:27
-
已采納按有效樁長記取。
2014-06-16 08:42:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看