磊子 2014-05-13 11:04:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 6332查看 2回答
框架柱與暗柱縱向鋼筋綁扎搭接時,箍筋加密范圍的區別
框架柱與暗柱縱向鋼筋綁扎搭接時,箍筋加密范圍的區別? 圖集里面說加密范圍為搭接長度 搭接長度是 2個1.2倍LAE+錯開500 還是什么? 加密范圍 還包括原本上下柱端的加密范圍么? 另 框架柱與暗柱 箍筋加密范圍有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框架柱與暗柱的箍筋加密范圍是一樣的,圖集中說的加密范圍其實就是包括柱上下端和及搭接范圍,就是2個1.2lae+500,不過一般的工程都不考慮搭接范圍加密,你可以詢問甲方技術人員確認下是否需要~~~
2014-05-13 11:27:26
-
已采納
框架柱箍筋加密分上下加密和柱筋搭接加密,暗柱只有柱筋搭接加密。
暗柱箍筋標注只有一種間距。所以不需要上下端加密。
2014-05-13 11:25:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看