  • 電纜預留工程量的計算

    請問各位老師我的電纜敷設圖紙如下 在計算電纜工程量是應計算電纜進入建筑物的預留2.0米 變電所進出線預留1.5米 電纜進入溝內預留1.5米 高壓配電柜及低壓配電箱預留2.0米 電纜終端頭預留1.5米 1.電纜長度=115+ 2.0×2+1.5×2+1.5×2+2.0×2+1.5×2還是電纜長度=115+ 2.0×2+1.5+1.5×2+2.0×2+1.5??2.請問電力電纜終端頭預留長度為1.5米,指的是倆個電纜終端頭共計1.5還是每個終端頭1.5??3.變電所進出線預留1.5米到底需要乘以2不??

    配電箱預留

    問題補充:電纜終、端頭一共1.5米還是終端頭各1.5米一共3米??

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    1.電纜長度=115+2.0×2+1.5+1.5×2+2.0×2+1.5

    2.電力電纜終端頭預留長度為1.5米,指的是每個終端頭1.5米。

    3.變電所進出線預留1.5米不需要乘以2,進出只計一次。

    電纜終端預留是終端頭各1.5米。

    2014-05-09 10:04:36 

  • 1、電纜長度=115+ (2.0+1.5)【進入建筑+進出變電所】+1.5【進入電纜溝】+2.0×2【高低壓柜】+1.5×2【電纜頭預留】

    2、電纜終端頭預留長度為1.5米,指的是每個電纜終端頭要預留1.5m,

    3、變電所進出線預留1.5米不需要乘以2。

    2014-05-08 15:28:47 

  • 1.電纜長度=115+ 2.0×2+1.5+1.5×2+2.0×2+1.5。

    2、電力電纜終端頭預留長度為1.5米,指的是倆個電纜終端頭各自預留1.5m。

    3、變電所進出線預留1.5米到底需要乘以2不? 不需要,這里指的是或進  或出,只能計算一個。

    2014-05-08 15:25:12 

  • 電纜敷設的附加長度: (1) 進入建筑物預留  2.0m×n 處

                                   (2) 變電所進線、出線  1.50m

                                   (3) 進入電纜溝內  1.50m

                                   (4) 高壓開關柜及低壓配電盤、箱  2.0m×n 處

                                   (5) 電力電纜終端頭   1.50m×兩端頭

    2014-05-08 15:58:57 