夢不死 2014-05-15 16:40:33 | 遼寧省 安裝 | 1136查看 2回答
電纜工程量得計算
請問各位老師 我的電纜系統圖如下 1.請問圖紙上配電柜回路上寫的密集絕緣母線槽是什么?由此配電柜引出的配電箱前面寫的不同型號的電纜,宜那個計算??2.請問下圖中BAL1~5AL1垂直電纜是如何計算的??具體電纜型號請看下圖,下面兩個不同顏色的粗線是我畫的哪個路線是正確的??謝謝問題補充:1.密集母線指的就是配電箱前面注釋的不同型號的電纜嗎?2.連接各層配電箱的電纜需要分別從配電柜處計算嗎(計算六根不同長度的垂直立管?起點均是配電柜??)??3.如果圖中垂直與水平處有一個導線分流器是不是垂直電纜計算一根到5AL的即可??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納由低壓柜3A4引出兩路電源,分別至B1F~5F的1#配電間、2#配電間,兩路電源均為密集母線槽(1000A/4P),即三相四線制銅母線,利用母線槽外殼作接地(PE)。在配電間垂直敷設,各層設置一臺插接箱,由插接箱引出電纜至各層nAL1~4配電箱,插接箱至BAL1、1AL1的電纜為WDZ-YJE-4*50+1*25;插接箱2BAL1、3AL1的電纜為WDZ-YJE-4*95+1*50;插接箱4BAL1、5AL1的電纜為WDZ-YJE-4*70+1*35。其他配電間設置相同。
2014-05-15 18:38:26
-
同意樓上的回答。
2014-05-15 21:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看