執著 2012-02-15 13:57:04 | 遼寧省 安裝 | 1149查看 5回答
電纜的預留量問題?
電纜從室外進入室內第一個供電柜時,電纜的預留量是多少?準確的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納5.電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,及按下表規定增加附加長度計算。 電纜敷設的附加長度 序號 項 目 預留長度(附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制柜保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值
2012-02-15 14:02:49
-
配電箱是按半周長,配電柜一般是按2米,進出建筑物按照規范預留1.5米,但是實際施工很少那么做
2012-02-15 14:03:28
-
預留1米左右
2012-02-15 14:25:43
-
1.電纜進戶預留2.5米 2.進柜處預留柜的高+寬
2012-02-15 15:02:29
-
電纜全長*2.5%+2M
2012-02-16 11:09:25