天天天藍 2014-03-21 16:56:17 | 陜西省 安裝算量GQI | 1308查看 6回答
照明線根數問題
戶內配電箱系統圖標注,BV-3*2.5mm2,那平面圖中未標注的是不是按2根計算(平面圖3根已標示)。 從配電線出來的第一根線應該是按幾根算。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
單聯開關兩根,三聯開關4根,4四聯開關5根線其余都是3根線。如,從配電箱出來到燈具3根線,燈具到燈具3根線,三聯開關到燈具3根線。
2014-03-21 17:11:43
-
看圖紙說明,圖紙有時會說未標明都是按多少根來算的
系統圖里是ZR-BV-3*2.5mm2的話,一般都是按3根線來算,除了特別注明外。開關是一位開關的就按2根線算。
2014-03-21 17:57:19
-
沒有標注根數的就是2根,按2根計算。
2014-03-21 16:57:29
-
1.沒有標注根數的就是2根,按2根計算。因為是2根,肯定不含接地線了。(但是否有接地線,平面圖說了不說,得看配電箱系統圖。)
2.系統圖標注3*2.5,表明電源線含接地線,所以計算電線時電管內需要普遍加1根接地線(通向開關的管不加接地線)。
2014-03-22 08:23:33
-
戶內配電箱系統圖標注,BV-3*2.5mm2,那平面圖中未標注的是按2根計算(平面圖3根已標示)。 從配電線出來的線路應該是按3 根線算。
2014-03-22 09:14:00
-
沒有標注的按3根默認計算,開關單獨計算,單聯2根,雙聯3根,單聯雙控3根。
2014-03-22 09:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看