小K 2014-02-20 16:06:22 | 河北省 其他專業 | 2113查看 4回答
電渣壓力焊
如果柱鋼筋為綁扎搭接,需要計算電渣壓力焊接頭嗎?只有豎向鋼筋計算電渣壓力焊接頭嗎,水平鋼筋(梁板等)鋼筋需要計算嗎?問題補充:豎向鋼筋采用焊接時計算電渣壓力焊接頭,采用機械連接時不計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
柱子如果是綁扎接頭,就不計算電渣焊接頭,電渣焊接頭只能用在豎向構件(柱,墻),水平構件不用電渣焊,(梁,板,墻水平筋)有多種接頭方法(綁扎,直螺紋,搭接焊等).
電渣壓力焊就是機械連接,
2014-02-20 16:16:55
-
如果柱鋼筋為綁扎搭接,不能計算電渣壓力焊接頭。豎向鋼筋水平鋼筋(梁板等)鋼筋都需要計算
只要軟件中設置好鋼筋定尺長度軟件自動計算接頭數量
2014-02-20 16:09:27
-
你好:電渣壓力焊接頭只能用于豎向的構件里。水平構件里目前一般用直螺紋連接。
鋼筋為綁扎搭接時就不要計算接頭的數量了。2014-02-20 16:17:45
-
電渣壓力焊是在豎向鋼筋中使用的,現在好像有文件盡量限制使用了,一般用直螺紋連接(即套筒)了,同樣是按個數計算的
綁扎搭接連接時要算搭接接頭的鋼筋長度,不用計算電渣壓力焊個數,這要看施工方案(鋼筋砼施工方案)是如
何編制的
2014-02-21 09:15:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看