吾子衡·文雯 2013-12-03 17:35:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 5回答
關于砌體加筋的問題
專家:您好!說明里說凡砼墻或柱與砌體相交加2根6.5-500的鋼筋,錨200(軟件默認是200嗎?),伸入墻內700或1/5的墻長,但若墻垛不夠時,伸滿墻長且彎錨。我原本是在自動生成砌體加筋里設置的,只設置了700的長度和鋼筋信息,但自動生成的砌體加筋就出現還大于砌體墻,甚至有些明明應該是L型的砌體加筋自動生成了T型,請問上述情況應該如何處理并且如何才能計算出比較準確的工程量?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是默認的,當墻長小于加筋的長度時是會扣減計算的,所以說布置門窗時,最好是按設計準確的布置。
2013-12-03 17:44:58
-
說明里說凡砼墻或柱與砌體相交加2根6.5-500的鋼筋,錨200(軟件默認是200嗎?),伸入墻內700或1/5的墻長,但若墻垛不夠時,伸滿墻長且彎錨。我原本是在自動生成砌體加筋里設置的,只設置了700的長度和鋼筋信息,但自動生成的砌體加筋就出現還大于砌體墻,甚至有些明明應該是L型的砌體加筋自動生成了T型,請問上述情況應該如何處理并且如何才能計算出比較準確的工程量?
說明里凡砼墻或柱與砌體相交加2根6。5-500的鋼筋,錨200,伸入墻700或1/5的墻長,自動生成時,軟件是按照默認的方法生成,不一定和你想要的結果完全相同,你可以在生成后,查看不符合你要求的,你可以在屬性中修改。或在匯總計算后編輯鋼筋中修改。
2013-12-03 19:21:07
-
當墻的長度不能達到筋長時,應該按砌體實際布罡的鋼筋進行屬性修改,是屬哪類的墻就按哪類修改,以現實砌體與軟件的同步。
2013-12-03 20:52:39
-
你好:定義砌體加筋構件,然后在圖中布置即可
2013-12-03 17:36:27
-
自動生成砌體加筋,會產生多處錯誤,自動生成砌體加筋后,必須按圖紙要求檢查一遍修改砌體加筋參數。
砌體加筋最好直接自己定義繪制比較準確
2013-12-04 08:57:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看