背著十字架的狼 2016-12-04 20:51:00 | 北京市 安裝 | 6792查看 3回答
防雷接地中的夸接如何定義?那種算是跨接? 均壓環和引下線焊接算跨接嗎?橋架之間需要跨接嗎?
防雷接地中的夸接如何定義?那種算是跨接? 均壓環和引下線焊接算跨接嗎?橋架之間需要跨接嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防雷接地中的夸接就是采用鋼筋或者跨接線進行連接,均壓環和引下線焊接算跨接,橋架之間需要跨接。
2016-12-04 22:21:47
-
關于防雷接地系統中接地跨接線的計算是以‘處’為單位計算的。具體計算是: 1、凡是接地系統中的接地線平行敷設與豎直敷設不能直接相交進行焊接連通到地方位置,需要采用跨接線進行跨接焊接連接的位置都需要據實計算工程量處數。如:利用建筑物柱鋼筋的引下線經過樓層圈梁的均壓環連接不再同一個交匯位置時,就得計算跨接線與之進行焊接連通; 2、引下線引至建筑物基礎底板位置,不能與基礎接地鋼筋直接交匯焊接時,仍然應該計算接地跨接線; 3、接地系統設計說明中凡是要求進行接地的金屬物構件、管道、金屬門窗等位置,都必須按照設計要求并結合建筑物實際進行逐項計算。
均壓環和引下線焊接算跨接
橋架之間需要跨接
2016-12-04 20:57:13
-
防雷接地中的跨接如何定義?那種算是跨接? ?均壓環和引下線焊接算跨接嗎?橋架之間需要跨接嗎?
答:雖然你已經采納了別的答案,因為你是通過消息向我提問的,我還是給你我的答案吧。
通俗的說,將兩個導體通過一定的方法(焊接、壓接、抱箍連接等等)變成泄電電流的通路(通向大地),你說的均壓環、引下線、橋架都需要跨接,但這三項不需要計算跨接,因為子目內已經含了跨接的內容,
需要計算跨接的有:衛生間局部等電位箱與各衛生潔具、鋼管、散熱器等等之間的跨接;從室外進入建筑物的鋼管(水暖電煤氣)用抱箍進行跨接(與總等電位箱之間);等其它一些。
2016-12-06 09:49:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看