秋天的果實 2013-10-17 17:19:58 | 北京市 安裝 | 881查看 5回答
關于防雷接地工程量的計算 說明中說的比較含糊
圖紙說明上寫著:“接地裝置應優先利用建筑的自然接地體,當達不到要求時增加人工接地體。” 這句話有兩種可能 1.利用自然接地體實測電阻滿足需要,就不用再安裝人工接地極了 2.利用自然接地體實測電阻不滿足需要,就還得再安裝人工接地極 那么 我們應該怎么計算防雷接地工程的最終工程量呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納做預算先不要考慮增加接地極,一般都不用增加,利用基礎中的鋼筋做接地極就行了,到結算時,工程已經完工,有沒有增加接地極已經很清楚了,就把增加的接地極的費用算上就行了
2013-10-17 17:35:43
-
圖紙說明上寫著:“接地裝置應優先利用建筑的自然接地體,當達不到要求時增加人工接地體。” 這句話有兩種可能 1.利用自然接地體實測電阻滿足需要,就不用再安裝人工接地極了 2.利用自然接地體實測電阻不滿足需要,就還得再安裝人工接地極 那么 我們應該怎么計算防雷接地工程的最終工程量呢?
你好,預算的時候,僅僅考慮利用建筑如自然接地體即可。
2013-10-17 18:42:58
-
同意樓上的回答。
2013-10-17 21:14:16
-
圖紙說明上寫著:“接地裝置應優先利用建筑的自然接地體,當達不到要求時增加人工接地體。” 這句話有兩種可能 1.利用自然接地體實測電阻滿足需要,就不用再安裝人工接地極了 2.利用自然接地體實測電阻不滿足需要,就還得再安裝人工接地極 那么 我們應該怎么計算防雷接地工程的最終工程量呢
答 :計算工程量時需要計算利用建筑物的自熱接地體,同時,計算人工接地體。在北京施工一般人工接地體施工都要做的。
2013-10-18 01:19:48
-
計算人工接地體時,按實際工程量計算。
2013-10-21 19:34:19