溧溧 2013-10-30 11:37:13 | 山西省 安裝 | 4730查看 6回答
人防集水坑電氣配管問題
從控制箱接污水泵的配管要從控制箱配到集水坑的什么位置呢?是接到集水坑邊上?還是預留水泵電機接線盒,那接線盒位置在集水坑的什么位置。還有液位器在什么位置裝呢?問題補充:接到集水坑邊上的話,意思是沿地敷設,沒有立管嗎?液位控制器也是這樣嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從控制箱接污水泵的配管要從控制箱接到集水坑邊上。液位器在坑內水平面位置。
2013-10-30 11:47:47
-
污水泵、液位控制器的管接到集水坑邊上,沒有接線盒。
2013-10-30 11:46:47
-
從控制箱接污水泵的配管要從控制箱配到集水坑的坑邊附近位置。留水泵電機接線盒,那接線盒位置在集水坑的蓋板旁邊位置。液位器在水池內壁位置安裝。
接到集水坑邊上的話,意思是沿地面下敷設,控制箱處有立管。液位控制器也是這樣的。
2013-10-30 12:44:56
-
控制箱接污水泵的配管要從控制箱配到集水坑的邊上,液位控制器也是。沿地敷設,需要立管
-
從控制箱接污水泵的配管要從控制箱配到集水坑集水坑邊口(地面部份要求埋入地面)。水泵電機的出線是防水引出的軟電纜線(泵廠家出廠時自配好的,不可切斷),還有液位器安裝在集水坑內用于控試集水坑內的污水位,水滿時接通并啟動泵抽水,液位控制器的控制線與泵的出線同,可以一并穿入一條管中從集水坑至控制相內連接好了。
問題補充:
接到集水坑邊上的話,意思是沿地暗敷設,上墻至控制箱一段有立管。
2013-10-30 16:34:01
-
污水泵的配管從控制箱配到集水坑的邊上,伸入集水坑內50mm,管頭做防水彎頭;液位器在室內自然地坪至坑內100mm的位置。以上均不留接線盒。控制箱處有立管,由控制箱至集水坑的地面內有暗管敷設
2013-10-31 14:50:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看