關于剪力墻上KL的錨固
如圖所示,梁上部筋錨固不同,梁兩端都是暗柱,卻一端彎錨一端是直錨. C軸為什么不能直錨? KL是以剪力墻上的暗柱為支座還是以剪力墻為支座?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件在處理這方面是存在問題的,當梁只畫凈跨長時,暗柱內畫上剪力墻后拐角處是按暗柱考慮支座的,一字柱是按剪力墻考慮支座的。
2013-08-22 09:35:59
-
這與支座寬度有關,兩端雖然都是暗柱,但是兩端的暗柱尺寸不同,所以就會出現一端直錨,另一端彎錨的情況: 當支座寬hc-保護層≥LaE時,采用直錨,直錨長度=Max(LaE,0.5hc+5d) 當支座寬hc-保護層
2013-08-22 12:49:26
-
贊同1樓的說法
2013-08-23 08:01:48
-
梁上部筋錨固不同,梁兩端都是暗柱,卻一端彎錨一端是直錨. C軸為什么不能直錨?---直錨彎錨所差無幾,沒有必要追究的; KL是以剪力墻上的暗柱為支座還是以剪力墻為支座---有暗柱時優先采用暗柱為支座。
2013-08-22 10:31:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看