73****@qq.com 2012-05-21 16:05:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1779查看 3回答
暗柱在剪力墻上錨固的問題
請看下面圖,問題是:地下室的一排剪力墻,沒有暗柱,首層的一根暗柱要錨固在這排墻上。我截了圖集里的規定(直錨在墻里1.2*lae) 軟件估計識別成了再基礎錨固。。。。 但是軟件里好像沒有關于墻上約束邊緣的節點??是嗎??我沒找到!! 這個怎么修改啊?只有編輯里邊????求指教!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用戶您好,軟件中有一個“墻柱”的節點設置中,有一個選項是“剪力墻上柱錨固構造”從這個里邊修改為您這個節點中的長度,但是需要注意的是,這個指的是“柱”這個結構,也就是柱的類型要是“框架柱”或者“框支柱”才能實現以上的那個修改結果。這個“剪力墻上柱”不能設置為暗柱的類型。您這種情況,建議把您那個剪力墻上的柱子類型改為“框支柱”來處理。
2012-05-24 09:08:53
-
按圖畫上軟件會自動處理的。
2012-05-21 18:36:04
-
問客服吧。這個問題不知道怎么處理
2012-05-23 08:23:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看