cbadpk 2013-10-10 09:58:56 | 浙江省 安裝算量GQI | 2646查看 3回答
在用安裝算量軟件布置電線時是否會自動考慮接箱的預留長度?
各位前輩們 一般定額規(guī)定電線接箱時要考慮電線的預留長度 我在用軟件布置電線時軟件是否會自動布置?? 第二個問題是我在布置完管道后再在相同位置上布置穿管的電線,但時會出現(xiàn)電線和管道重疊的對話框,如果錯開位置的話對其中一個的長度會有變化?請問怎么做才是正確的呢? 謝謝啦問題補充:如果我只畫管道不畫電線 (除照明線外)那電線的工程量是否會正確呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、預留長度會考慮,但是有個條件,即配電箱等要先布置好,這樣,就會考慮預留長度,而且會考慮上下引線的長度;
2、一般對管道設置時,在定義時設置中是有電線的相關設置。說直接點,配管里有配線,不必配管布置好后再單布置配線的;而電纜定義,是要單獨沿著線路布置,如果提示與管道重疊的提升,可以隱藏管道;即使管道與管道錯開一點,工程量也影響不大;
2013-10-10 12:29:15
-
1、軟件已經(jīng)考慮預留長度了,2、錯開影響不大,這個自己調整就可以了
2013-10-10 13:12:03
-
你好:預留長度在計算設置中設置即可。
2013-10-10 10:19:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看