jerryzhou23 2013-09-01 12:15:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3888查看 4回答
關于板筋分布筋和馬凳筋的問題~
1. 如圖,板已經布置雙層通長筋的情況下,附加的板負筋需不需要分布筋? 2. 板上部只有支座負筋,無通長筋,馬凳筋怎么設置? 軟件會不會自動識別,只計算有雙層筋部位的馬凳筋?問題補充:板負筋里的屬性設置 ,分布筋是刪除不了的,怎么辦,軟件會自動識別需不需要計算分布筋嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1. 如圖,板已經布置雙層通長筋的情況下,附加的板負筋無需再布置分布筋。 2. 板上部只有支座負筋,無通長筋,馬凳筋在板定義中設置好間距后;軟件會自動識別只計算支座負筋處的馬凳筋。 3.第一種情況(板筋為雙層通長筋), 軟件會自動識別,馬凳筋按通常板面筋進行計算。 板負筋里屬性設置 ,分布筋是刪除不了的,怎么辦,軟件會自動識別需不需要計算分布筋嗎? 工程設置——計算設置中——板分布筋取消設置;見圖 你的意思是 只有負筋的話,馬凳筋還是會按照整板的雙層通長筋計算嗎?那不是錯了嗎? 是錯了,我的意思你也領會錯了。
2013-09-01 12:28:03
-
1. 如圖,板已經布置雙層通長筋的情況下,附加的板負筋不需要分布筋 2. 板上部只有支座負筋,無通長筋,馬凳筋,在定義板式定義馬凳筋。 軟件會計算只有雙層筋部位的馬凳筋。
2013-09-01 12:38:05
-
1. 如圖,板已經布置雙層通長筋的情況下,附加的板負筋需不需要分布筋? 不需要分布筋。如圖,板上我設置了雙層雙向。從鋼筋三維可以看出沒有分部筋了。但不是雙網的位置有分部筋。 2. 板上部只有支座負筋,無通長筋,馬凳筋怎么設置? 軟件會不會自動識別,只計算有雙層筋部位的馬凳筋? 馬鐙筋在如圖位置設置。軟件會自動識別只有雙層鋼筋的位置設置馬鐙筋。 希望能幫到你 板負筋里的屬性設置 ,分布筋是刪除不了的,怎么辦,軟件會自動識別需不需要計算分布筋嗎? 不需要刪除。軟件在有雙層鋼筋的時候會自動判斷不生成分部筋的。
2013-09-01 12:38:25
-
板已經布置雙層通長筋的情況下,附加的板負筋不需要分布筋; 軟件會自動識別,只計算有雙層筋部位的馬凳筋。
2013-09-01 13:31:37