307228380@qq.com 2013-08-26 09:05:57 | 湖北省 其他專業 | 1232查看 2回答
圖紙中未找到剪力墻配筋說明
圖紙中未找到剪力墻配筋表,圖紙未完成圖審,圖紙上只說1、當箍筋型號后不帶符號“(#)”時,墻體水平筋可按11G101-1第68~71頁構造;2、當箍筋型號后帶符號“(#)”時,型如\\12@100(#),墻體水平筋的設置應滿足11G101-1第72頁構造及其它相關要求。 意思是說可以直接看圖集中的配筋嗎?還是圖紙江山如畫寫出來?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不行啊。 這個水民只是按圖集的構造要求處理,但配筋信息必須有設計人給出的。
2013-08-26 09:12:34
-
按照72頁的做法是暗柱的箍筋與剪力墻的水平鋼筋隔一布一做法
2013-08-26 13:36:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看