我愿 2013-09-27 15:02:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 706查看 3回答
屋面卷邊問題
如圖所示,屋面卷邊面積為什么會扣除的梁的卷邊,廣聯達給出的是扣接觸面0.3m2以上的梁面積,為什么這樣算,正確的應該怎么樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我試設置四側貼梁上翻150(梁內外兩側的情況都試了),能夠正常計算,計算式如下:
梁內側防水面積=(4.76<長度>*3.76<寬度>)+(3.76<邊長>*0.15<高度>+4.76<邊長>*0.15<高度>+3.76<邊長>*0.15<高度>+4.76<邊長>*0.15<高度>)=20.4536m2?
?梁外防水面積=(9<長度>*7<寬度>-(5.24<長度>*4.24<寬度>))+(4.24<邊長>*0.15<高度>+5.24<邊長>*0.15<高度>+4.24<邊長>*0.15<高度>+5.24<邊長>*0.15<高度>)=43.6264m2
你檢查下計算式和三維扣減看看。
2013-09-27 16:07:02
-
屋面卷邊面積不扣除
2013-09-27 15:44:18
-
凸出屋面的梁做防水一樣要做上反量。而且要把梁頂面也要做上。扣除大于0.3平方米的洞口面積。
2013-09-27 16:08:38