lo****@163.com 2013-10-16 11:13:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1473查看 4回答
框架柱伸入獨立基礎里面的箍筋
框架柱伸入獨立基礎里面的箍筋可不可以改變直徑等級? 框架柱箍筋為c8-150,伸入獨立基礎部分為2c10,可不可以改變?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-10-16 13:52:21
-
基礎內不同時,可以在工程設置中設置好。
2013-10-16 11:41:42
-
只要能滿足≥D/4就行。參見11G101-3p59頁。注2
2013-10-16 11:21:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看