游游 2013-06-22 12:58:40 | 江蘇省 土建 | 8138查看 2回答
構造柱與圈梁、過梁、窗下板帶相交處扣減問題
請問 1、一般圈梁、窗下現澆板帶、過梁等與構造柱相交時,相交部位,是構造柱通長算(不斷開),圈梁、窗下現澆板帶、過梁斷開算,扣減與GZ的重疊部位,該理解是否正確? 2、以上部位扣減,如果是一字形墻體,圈梁(或窗下現澆板帶、過梁)長度方向上應該是扣減一個GZ寬+兩側馬牙槎突出寬度,這樣理解可以嗎? 3、通常磚砌體馬牙槎是突出60,按0.06*0.24計算,那個砌塊墻這個馬牙槎突出的長度又是多少?100mm嗎? 請大家幫?,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、一般圈梁、窗下現澆板帶、過梁等與構造柱相交時,相交部位,是構造柱通長算(不斷開),圈梁、窗下現澆板帶、過梁斷開算,扣減與GZ的重疊部位,該理解是否正確? 回復:構造柱算全高,截面是與砌體相連的每邊增加30(因為馬牙槎60是凹凸的,取平均寬度30) 2、以上部位扣減,如果是一字形墻體,圈梁(或窗下現澆板帶、過梁)長度方向上應該是扣減一個GZ寬+兩側馬牙槎突出寬度,這樣理解可以嗎? 回復:不完全正確,因為馬牙槎是凹凸的,應該取馬牙槎的一半計算,從理論上講兩邊供增加60就可以了 3、通常磚砌體馬牙槎是突出60,按0.06*0.24計算,那個砌塊墻這個馬牙槎突出的長度又是多少?100mm嗎? 回復,砌塊現場常規也是出60的 老規范好像是砌塊墻凹凸是100的,現在新規范對砌塊墻沒有要求退縮茬,只要求放鋼筋拉結
2013-06-22 15:11:31
-
1. 一般構造柱是通長計算的,圈梁、窗下現澆板帶、過梁斷開算,扣減與GZ的重疊部位 2.砌體墻是扣減馬牙槎,混凝土圈梁只是扣減構造柱截面,不扣馬牙槎 3.砌塊墻構造柱的馬牙槎也是60mm的
2013-06-22 13:20:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看