鋼筋設置項
柱子的公共設置項中,墻/柱箍筋加密范圍包含錯開距離,這個錯開距離是指什么?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1:綁扎搭接就是包括了柱子主筋上下錯開的那段距離。 紅色劃線部分也要加密。 2:如果鋼筋采用機械連接的話,這部分是不需要加密的。
2013-06-17 07:11:50
-
支持半邊天的建議
2013-06-17 08:44:15
-
錯開距離是指柱縱向鋼筋搭接接頭之間的距離
2013-06-17 09:09:07
-
柱子的公共設置項中,墻/柱箍筋加密范圍包含錯開距離,這個錯開距離是指什么? 就是上下搭接錯開的0.3倍的搭接長度。
2013-06-17 08:17:28
-
錯開距離是指兩個相鄰接頭之間的距離
2013-06-17 08:51:31
-
錯開距離就是搭接頭之間的距離。 看圖片示意。
2013-06-24 06:35:13
-
你好:搭接區是2.3Lie,錯開距離應該是0.3Lie。
2013-06-17 07:48:42
-
因抗震框架柱搭接同一截面內鋼筋接頭面積百分率不宜大于50%(見11G101-1第57頁),所以接頭區域就會分為兩個搭接區,這兩個搭接區之間即為錯開距離。如圖
2013-06-17 09:43:38