歲月流沙 2013-06-15 16:59:38 | 重慶市 其他專業 | 4141查看 7回答
框架梁與剪力墻連接時支座設置在哪
框架梁與剪力墻連接時支座設置在哪
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墻端的暗柱中點。 那就取消左邊第二個支座。
2013-06-15 17:01:30
-
按設計要求布置,一般在剪力墻位置上是沒有框架梁的,你這圖紙設計的也讓人看不清楚,它是否是通過剪 力墻。 “是通過了剪力墻的”通過剪力墻的框架梁支座,對于軟件的設置可以說就很難與設計是否吻合了(上面已經說了“圖紙設計的也讓人看不清楚”),在L形暗柱設置為梁支座是肯定的,因為原位標注的支座筋是標注在邊上,矩形暗柱不設置支座,這樣左邊跨的鋼筋就是與支座筋連接。
2013-06-15 17:02:02
-
框架梁與剪力墻連接時一般在剪力墻中都會設置邊緣構件的。
2013-06-15 18:26:46
-
框架梁與剪力墻連接時支座設置在哪,標注KL1(3B),應該是中間3跨,2端懸挑,應該是在4個暗柱上設置支座,兩端為懸挑。
2013-06-15 18:28:37
-
你好! 圖紙設計就是KL1(3B),說明是3跨帶兩端懸挑,因此梁要通長布置,也就是要貫通剪力墻,兩端懸挑梁的支座設置剪力墻為支座,這樣的話,上部鋼筋是通長的,下部鋼筋是斷開的。
2013-06-15 22:10:43
-
同意樓上的回答。
2013-06-15 20:56:44
-
支持樓上的回答
2013-06-15 23:12:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看