無痕dê珥洞 2013-06-14 09:53:52 | 陜西省 其他專業 | 3032查看 1回答
防火涂料耐火極限
圖紙說明中說:建筑消防要求按二級耐火等級對鋼架梁、柱外刷防火涂料。工程是一個單層車間,高度大概在7米,69m*30m長*寬,有兩個問題想請教各位 (1)說明只說是二級耐火,沒有說耐火極限,也沒有說厚度,一般情況下應該是多少?(2)說明只說對鋼架梁、鋼架柱刷防火涂料,那其余類似檁條、柱支撐、隅撐、系桿,這一類的難道不需要嗎?最想知道的是連接這些構件的加勁板鋼板需要刷防火涂料嗎?謝謝大家
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據《高層民用建筑設計防火規范》的規定,防火等級為一級時,構件的耐火時間要求為,柱:3小時、梁:2小時、樓板:1.5小時;防火等級為二級時,構件的耐火時間要求為柱:2.5小時、梁:1.5小時、樓板:1小時。對防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火時間不超過1.5小時,超過1.5小時應采用厚型防火涂料。 鋼構件的防火可采用外包混凝土(或砌筑磚塊法)、防火涂料、防火板包覆和復合結構幾種方式防火板又可分為防火厚度板和薄板,防火厚度板厚度為20~50MM,主要有硅酸鈣防火板和膨脹蛀石放火板,主要品種有KB板、CF板;防火薄板厚度在6~15MM之間,主要品種有短纖維增強水泥壓力板、纖維增強的普通硅酸鈣板及玻璃布增強無機板。 眾所周知,鋼結構通常在450℃~650℃的溫度中就會失去承載能力,發生很大的形變,導致鋼柱、鋼梁彎曲,結果因過大的形變而不能繼續使用,一般不加保護的鋼結構的耐火極限為15分鐘左右。 所以鋼結構防火等級為二級時,構件的耐火時間要求為,柱:2.5小時、梁:1.5小時、樓板:1小時。鋼結構可采用外包混凝土(或砌筑磚塊法)、防火涂料、防火板包覆和復合結構幾種方式達到所要求的耐火極限時間。
2013-06-14 09:56:22