  • 請教一下一般刷防火涂料定額是按遍數的,設計說明要求達到幾級耐火時間是幾小時,這樣怎樣確定防火涂料遍數

    問題補充:設計說明只說耐火時間要達到1.5小時,2.5小時,這樣的話防火涂料刷的遍數如何確定呢 謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    設計說明只說耐火時間要達到1.5小時,2.5小時,這樣的話防火涂料刷的遍數如何確定呢 答:正規的防火涂料都有說明書,都標明耐火時間要達到1.5小時需要刷幾遍,耐火時間要達到2.5小時需要刷幾遍等等,你可以到防火涂料的說明書里找答案。一.JF-206薄型防火涂料(水性) 耐火時間 厚度(mm) 2.5小時 6.5 2.0 4.5 1.5 3.5 0.5 1.5 二.JF-203超薄型防火涂料(油性) 耐火時間 厚度(mm) 1.5 2.5 1.0 2.0 0.5 1.0 三.JF-202厚型防火涂料 耐火時間 厚度(mm) 3.0小時 2.5

    2008-12-19 12:37:41 

  • 設計要求是如何確定的,達到耐火極限不僅與遍數有關還與涂刷厚度有關。要根據建筑物的防火等級有關。

    2008-12-19 11:27:36 

  • 一.JF-206薄型防火涂料(水性) 耐火時間 厚度(mm) 2.5小時 6.5 2.0 4.5 1.5 3.5 0.5 1.5 二.JF-203超薄型防火涂料(油性) 耐火時間 厚度(mm) 1.5 2.5 1.0 2.0 0.5 1.0 三.JF-202厚型防火涂料 耐火時間 厚度(mm) 3.0小時 25

    2008-12-19 11:28:32 

  • 耐火時間與厚度有關,當然厚度越厚則遍數越多,但一般總說明中都有明確的說明是幾遍

    2008-12-19 11:40:08 

  • 按施工驗收規范,有明確說明的

    2008-12-19 12:04:50 

  • 正規的防火涂料都有說明書,都標明耐火時間要達到1.5小時需要刷幾遍,耐火時間要達到2.5小時需要刷幾遍等等,你可以到防火涂料的說明書里找答案。

    2008-12-19 13:55:32 