47****@qq.com 2013-10-28 20:32:57 | 江蘇省 云翻樣 | 2189查看 6回答
一個地下室上面有主樓的,剪力墻,框架梁抗震等級為2級
一個地下室上面有主樓的,剪力墻,框架梁抗震等級為2級,那地下室筏板、樁承臺、基礎梁有沒抗震等級,反正是眾說紛紜,有的說無抗震等級,有的說降低一個等級,請大師指明路,具體處于哪本圖集
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁抗震等級為2級,地下室筏板、樁承臺、基礎梁不設抗震等級。你可以看一下11G101-1、3標準圖集,,11G101-3基礎梁的錨固長度符號是la,而11G101-1抗震錨固長度符號是laE。
2013-10-28 22:00:09
-
贊同2樓的說法,2樓的說法是對的。
2013-10-29 12:35:25
-
地下室筏板、樁承臺、基礎梁應該為2級抗震,最好與設計院溝通
2013-10-28 21:28:07
-
基礎構件不存在抗震等級的說法
基礎構件只要滿足構造要求就可以,無需考慮抗震等級
?
2013-10-29 16:15:50
-
贊同2樓的說法
2013-10-29 08:10:56
-
基礎一般是三級抗震。一般建筑二級是不可能的。一般結構總說明中會說明。
2013-10-29 08:45:43
-
一個地下室上面有主樓的,剪力墻,框架梁抗震等級為2級,那地下室筏板、樁承臺、基礎梁有沒抗震等級,反正是眾說紛紜,有的說無抗震等級,有的說降低一個等級,請大師指明路,具體處于哪本圖集
-
地下室有個夾層(-3.15的位置),下面一層剪力墻外排縱筋是16的,上面一層剪力墻縱筋是12的,圖中顯示鋼筋交錯連接,請問兩種鋼筋搭接位置如何處理,如何輸入軟件,搭接量按多少算
-
地下室剪力墻垂直筋封頂彎錨問題。再節點設置時12d直接修改為一個錨固長度Lae,計算后的鋼筋還是按照12d計算,不是Lae的錨固長度.請教高手
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看