meng 2013-10-26 10:02:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 1回答
這兩個底筋是怎么計算來的,感覺是多計算出來的,有沒有相關節點,請解答一下!
這是一塊板的底部配筋,支座是異形柱子,現在這塊板的兩個角出現短鋼筋,手算的時候不會計算這塊,是不是軟件多計算了?還是有相關節點的說明?求解 短鋼筋 480和465是怎么來的 底板配筋是C8@200
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個問題的出現,有可能是板的周邊梁沒有形成封閉,板周邊梁對板沒有形成封閉支撐所造成的。進入梁繪圖界面將梁通過延伸使其形成封閉,再回到板界面匯總計算后看看是否還有這個問題。
再就是柱(包括異形柱)不能成為板的支撐。如果梁對板沒有形成封閉,異形柱部位應同時布置上剪力墻,使板周邊對板形成封閉支撐。
2013-10-26 11:52:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看