tiantian 2013-05-29 21:16:31 | 湖北省 安裝 | 1011查看 5回答
請問:6根BV1.5可以穿同一根SC20管嗎?這樣做合適嗎?
請問:6根BV1.5可以穿同一根SC20管嗎?這樣做合適嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個差不多 正常sc穿3-4根2.5的線 換算一下 也勉強可以穿
2013-05-29 21:20:37
-
電線占線管的占空比不能超過70%,6根BV1.5穿一根SC20管沒有問題的。
2013-05-29 22:29:56
-
可以穿SC20管
2013-05-29 21:20:40
-
6根BV1.5可以穿同一根SC20管嗎?這樣做合適嗎? 可以的。
2013-05-30 08:36:08
-
線截面面積占管截面面積不超過40%就可以。這個是沒有問題的。但是建議最好根據設計確定。
2013-05-30 09:49:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看